बड़े थर्मल पावर प्लांटों में, जनरेटर द्वारा उत्पन्न बिजली को बढ़ाया जाता हैट्रांसफार्मरऔर फिर सोशल पावर नेटवर्क में प्रत्येक उपयोगकर्ता को लंबी दूरी पर प्रेषित किया गया। यह लेख एक थर्मल पावर प्लांट में एक बड़े ट्रांसफार्मर की स्थापना और कमीशन के लिए निर्माण विधियों और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, और बिजली ट्रांसफार्मर की स्थापना और कमीशनिंग प्रौद्योगिकी पर प्रारंभिक चर्चा करता है।
1। ट्रांसफार्मर स्थापना से पहले तैयारी
(1) एक पावर प्लांट के निर्माण के दौरान, जब ट्रांसफॉर्मर के बड़े शरीर की वजह से पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया जाता है, जब आकार की जांच करते हैं, तो केंद्र की स्थिति और आने वाली और आउटगोइंग लाइनों की दिशा की सटीक पुष्टि करना आवश्यक है। केवल जब यह डिजाइन आवश्यकताओं को पूरा करता है तो इसे ट्रांसफार्मर की नींव पर तय किया जा सकता है। विद्युत स्थापना नियमों में कहा गया है कि गैस रिले से लैस ट्रांसफार्मर में 1% -1 होना चाहिए। गैस रिले के एयरफ्लो दिशा के साथ 5% ढलान। उद्देश्य यह है कि तेल टैंक में उत्पन्न गैस के लिए रिले में प्रवाहित होने के लिए एक सुरक्षात्मक कार्रवाई का निर्माण करना आसान हो। जब ट्रांसफार्मर जगह में होता है, तो यह पुष्टि की जानी चाहिए कि ट्रांसफार्मर प्रभाव रिकॉर्डर का प्रभाव मूल्य गुरुत्वाकर्षण त्वरण के 5 ग्राम से कम होना चाहिए। यदि यह अधिक है, तो सलाह को संभालने के लिए निर्माता से संपर्क किया जाना चाहिए।
। इंजेक्शन के बाद, नाइट्रोजन ट्रैकिंग मॉनिटरिंग को समय पर किया जाना चाहिए, और इसी लिखित रिकॉर्ड बनाए जाने चाहिए। जब दबाव मान 0.01mpa से कम होता है, तो नाइट्रोजन को समय में फिर से भरना चाहिए।
2। ट्रांसफार्मर बॉडी इंस्पेक्शन
2.1 ट्रांसफार्मर बॉडी इंस्पेक्शन स्टेप्स एंड मेथड्स।
(1) नाइट्रोजन डिस्चार्ज। एक नाइट्रोजन से भरे ट्रांसफार्मर के शरीर का निरीक्षण करते समय, एक धूप, हवा रहित और शुष्क मौसम का चयन किया जाना चाहिए। तेल टैंक में नाइट्रोजन के दबाव को छोड़ने के लिए मैनहोल दरवाजा खोला जाना चाहिए। 30 मिनट के लिए वेंटिलेशन के लिए मैनहोल खोलने के बाद, बटन रहित चौग़ा और तेल प्रतिरोधी जूते पहने हुए कर्मियों को निरीक्षण के लिए मैनहोल के माध्यम से तेल टैंक में प्रवेश करना चाहिए।
(२) बॉडी इंस्पेक्शन कंटेंट। ट्रांसफार्मर को स्थापित करते समय, शरीर को 16 घंटे से अधिक समय तक हवा में उजागर किया जाना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को एक समर्पित व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए, पंजीकृत, और उधार और वापसी के रिकॉर्ड को रखा जाना चाहिए। शरीर के निरीक्षण की मुख्य सामग्री: परिवहन समर्थन और शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित या विकृत नहीं होना चाहिए। आंतरिक बोल्ट को ठीक से कड़ा किया जाना चाहिए। कोर, क्लैंप, आयरन योक और जमीन पर अन्य घटकों का इन्सुलेशन अच्छा होना चाहिए; आंतरिक इन्सुलेशन दृढ़ता से बंधा हुआ है और कोई नुकसान नहीं है; लीड वायर की इन्सुलेशन दूरी योग्य है। कोई उत्तेजना वोल्टेज स्विचिंग डिवाइस नहीं है, और नल संकेतक द्वारा इंगित स्थिति के अनुरूप हैं, और संपर्क और चालकता अच्छी हैं। घूर्णन डिस्क को लचीले ढंग से स्थानांतरित करना चाहिए और अच्छी तरह से सील किया जाना चाहिए। जांचें कि तेल टैंक के नीचे ग्रीस, मलबे और पानी है या नहीं। 2.2 ट्रांसफार्मर बॉडी टेस्ट। निरीक्षण के बाद, निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं: कोर इन्सुलेशन माप; घुमावदार और जमीन के उच्च और निम्न वोल्टेज पक्षों के इन्सुलेशन प्रतिरोध का मापन; घुमावदार के डीसी प्रतिरोध का मापन; ट्रांसफार्मर के परिवर्तन का मापन, और त्रुटि 0 से कम होनी चाहिए। 5%।
3। शरीर के सामान की स्थापना
(1) खुली हवा में स्थापित सामान को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए: पर्यावरण की सापेक्ष आर्द्रता 75%से कम होनी चाहिए, और शुष्क हवा के नीचे -40 डिग्री के नीचे एक ओस बिंदु के साथ स्थापना प्रक्रिया के दौरान बॉक्स में लगातार जोड़ा जाना चाहिए। खुले हिस्सों को प्लास्टिक की फिल्म के साथ कवर किया जाना चाहिए, और निरंतर एक्सपोज़र समय 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। हर दिन काम करने के बाद, वैक्यूम को 0 की सूखी हवा जोड़ने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। 01-0। 03MPa।
(2) सीलिंग उपचार: सभी निकला हुआ किनारा जोड़ों को बरकरार और अच्छी तरह से सील किया जाना चाहिए।
(3) कूलिंग डिवाइस की स्थापना: स्थापना से पहले, कूलिंग डिवाइस को 0 के साथ इंजेक्ट किया जाना चाहिए। 03MPA का 99.99% उच्च शुद्धता नाइट्रोजन 30 मिनट के लिए रिसाव के बिना। अंदर से योग्य इन्सुलेटिंग तेल के साथ फ्लश किया जाना चाहिए और अवशिष्ट तेल को सूखा जाना चाहिए। पंखे की मोटर और ब्लेड को मजबूती से स्थापित किया जाना चाहिए और लचीले ढंग से घूमना चाहिए। पाइपलाइन में वाल्व को लचीले और सही तरीके से संचालित किया जाना चाहिए, और जोड़ों को अच्छी तरह से सील किया जाना चाहिए। बाहरी तेल पाइपलाइन को साफ किया जाना चाहिए। तेल पंप सील और तेल प्रवाह रिले अच्छी स्थिति में हैं, स्टीयरिंग सही है, और कोई असामान्य शोर या ओवरहीटिंग नहीं है।
(4) तेल भंडारण कैबिनेट की स्थापना: इसके आंतरिक निरीक्षण और सफाई के बाद तेल भंडारण कैबिनेट स्थापित किया जाना चाहिए। स्थापना दिशा सही है। तेल स्तर का गेज लचीलेपन से आगे बढ़ना चाहिए, संकेत वास्तविक तेल स्तर के अनुरूप होना चाहिए, तेल स्तर के गेज का सिग्नल संपर्क सही ढंग से स्थित होना चाहिए, और इन्सुलेशन अच्छा होना चाहिए।
(5) ट्रांसफार्मर पाइपलाइन स्थापना: सभी पाइपलाइनों को साफ किया जाना चाहिए और उनके जोड़ों को कसकर सील कर दिया जाना चाहिए।
। वर्तमान ट्रांसफार्मर आउटलेट टर्मिनल बोर्ड का इन्सुलेशन अच्छा और कसकर सील होना चाहिए। रिसर इंस्टॉलेशन विधि सही होनी चाहिए। वेंट प्लग राइजर के उच्चतम बिंदु पर स्थित होना चाहिए।
(7) झाड़ी की स्थापना: कैपेसिटिव झाड़ी को परीक्षण पास करना चाहिए (सामग्री: इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापें; ढांकता हुआ हानि स्पर्शरेखा मूल्य टैन tan और कैपेसिटेंस मूल्य को मापें), तेल से भरे झाड़ी में कोई तेल रिसाव नहीं होना चाहिए, और तेल स्तर का संकेत सामान्य होना चाहिए। उपस्थिति पर कोई दरार या क्षति नहीं होनी चाहिए; झाड़ी की धातु निकला हुआ किनारा संयुक्त सतह सपाट होनी चाहिए; झाड़ी शीर्ष संरचना की सीलिंग अच्छी होनी चाहिए, और कनेक्शन तंग होना चाहिए। तेल से भरे झाड़ी के तेल स्तर के संकेतक को बाहर की ओर सामना करना चाहिए, और आवश्यकता के अनुसार अंतिम स्क्रीन को ग्राउंड किया जाना चाहिए। बराबरी की अंगूठी की सतह चिकनी होनी चाहिए और स्थापना दृढ़ और सही होनी चाहिए।
(8) गैस रिले की स्थापना: गैस रिले का निरीक्षण किया जाना चाहिए और स्थापना से पहले योग्य होना चाहिए, एक्शन सेटिंग मूल्य सेटिंग मूल्य आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, और परिवहन के लिए फिक्सिंग उपायों को हटा दिया जाना चाहिए। गैस रिले को क्षैतिज रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, शीर्ष कवर पर तीर तेल भंडारण कैबिनेट को इंगित करना चाहिए, और कनेक्शन को कसकर सील किया जाना चाहिए। गैस एकत्रित बॉक्स को इंसुलेटिंग तेल और कसकर सील से भरा जाना चाहिए।
(9) दबाव राहत उपकरण की स्थापना की दिशा सही होनी चाहिए, वाल्व कवर के अंदर और रिसर को साफ, कसकर सील होना चाहिए, विद्युत संपर्कों को सटीक रूप से स्थानांतरित करना चाहिए, और एक्शन फोर्स वैल्यू को कारखाने की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
(१०) डिसिकेंट और ऑयल स्टोरेज कैबिनेट के बीच कनेक्टिंग पाइप की सीलिंग तंग होनी चाहिए, मंदक सूखा होना चाहिए, और तेल की सील का तेल स्तर तेल की सतह रेखा पर होना चाहिए।
(11) तापमान मापने वाले डिवाइस की स्थापना: थर्मामीटर को स्थापना से पहले कैलिब्रेट किया जाना चाहिए, सिग्नल संपर्क सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए; थर्मामीटर को निर्दिष्ट मान के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। इंसुलेटिंग तेल को शीर्ष कवर पर थर्मामीटर में इंजेक्ट किया जाना चाहिए। विस्तार संकेत (थर्मामीटर की पतली धातु नली) को चपटा या तेजी से घुमाया नहीं जा सकता है, और इसका झुकने त्रिज्या आमतौर पर 50 मिमी से अधिक या उससे अधिक है।
(12) ट्रांसफार्मर और रिएक्टरों के केबलों को संरक्षित किया जाना चाहिए; उन्हें बड़े करीने से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और जंक्शन बक्से को सील कर दिया जाना चाहिए। नियंत्रण बॉक्स का सिग्नल सर्किट सही होना चाहिए और चित्र की डिजाइन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
4। ट्रांसफार्मर तेल भरने
(1) इंसुलेटिंग ऑयल को केवल ट्रांसफार्मर में इंजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यह वर्तमान राष्ट्रीय मानक "विद्युत उपकरण स्वीकृति परीक्षण मानक" GB50150 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण पास कर चुका है।